#0楼
各位大哥,问一个菜鸟问题,我有一台FR-S520的变频器,(输出是三相220V)的,现在手头上只有三相380V的电机,请问电机该怎么接呀?市场上有三相220V的电机吗,请帮忙 ,谢谢表情
1266
wzw5188
文章数:165
年度积分:50
历史总积分:1266
注册时间:2004/5/20
发站内信
发表于:2005/3/8 17:47:00
#1楼
接成三角形就可以了
1381
cms
文章数:162
年度积分:50
历史总积分:1381
注册时间:2003/7/9
发站内信
发表于:2005/3/8 20:43:00
#2楼
如Y接,改接成三角形就可以了;如是三角形接法可改成多路进火;在国内还没有三相220v电机.
1176
yue800120
文章数:113
年度积分:50
历史总积分:1176
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2005/3/8 22:06:00
#3楼
有三相220V的电机,而且不少,呵呵,找找吧,小功率的电机大都可以改的
915
AutoCAd
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:915
注册时间:2005/2/22
发站内信
发表于:2005/3/9 12:28:00
#4楼
星形换三角形的话功率不会变的吧?
假如电机本身就是三角形的话是不是就直接可以用了?请赐教!
3960
HUYIE
文章数:890
年度积分:50
历史总积分:3960
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2005/3/9 17:45:00
#5楼
电机本身是三角形的话,可以直接使用,但达不到电机的额定功率。
1577
szhmte
文章数:137
年度积分:50
历史总积分:1577
注册时间:2004/11/16
发站内信
发表于:2005/3/9 18:19:00
#6楼
小功率的,干脆!把变频器换了。
1164
shzsp
文章数:125
年度积分:50
历史总积分:1164
注册时间:2002/3/29
发站内信
发表于:2005/3/10 8:35:00
#7楼
江苏东元电机厂有交流220V,3相电机,我用过出口到日本.
兔兔吃糖糖
915
AutoCAd
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:915
注册时间:2005/2/22
发站内信
发表于:2005/3/10 10:24:00
#8楼
以下是引用huyie在2005-3-9 17:45:00的发言:
电机本身是三角形的话,可以直接使用,但达不到电机的额定功率。
达不到额定功率的话在变频器的功率选择上该怎么选择呢?
比如2.2KW的380V的电机,三角形接法,用三相220V的变频器,该选择多大功率的变频器才能满足电机的额定功率呢
3960
HUYIE
文章数:890
年度积分:50
历史总积分:3960
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2005/3/10 11:49:00
#9楼
因三相220V的变频器最大只能输出220V的电压,所以用此变频器,不管选用多大的均达不到电机的额定功率.
  要达到额定功率,只有选用三相380V的变频器