几台三菱E740  3.7kwd的变频器显示过电流,和处理器故障,该怎样维修啊?这款变频器的模块整流逆变,检测是一体的,整个模块很难拆开,请维修高手支几招啊?
649
1981606773
文章数:-2
年度积分:50
历史总积分:649
注册时间:2012/8/13
发站内信
发表于:2012/8/14 9:15:32
#1楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2012/8/14 13:09:17
#2楼
看是在什么情况下过流,可以联系我,愿意为您效劳,发站内信!
做什么事贵在坚持!
1565
jyj20109
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:1565
注册时间:2006/2/24
发站内信
发表于:2012/8/15 19:49:51
#3楼
带负载,工作没几分钟,就报OC,有时,没带负载也报OC,是不是一体化的模块有问题?,这个故障难查!
11823
gzg_00
文章数:8996
年度积分:50
历史总积分:11823
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2012/8/15 22:38:40
#4楼
没弄过,帮你顶下吧
664
sxycgk
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:664
注册时间:2012/9/2
发站内信
发表于:2012/9/18 21:24:28
#5楼
驱动电路问题比较大.