您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:7个,阅读:2556 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

这样控制行吗?

975
一脸豆
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:975
注册时间:2004/2/19
发站内信
发表于:2005/3/8 11:21:00
#0楼
想用22kw的变频器, 控制11kw的电机,行不?要注意什么?
2882
pycathiu
文章数:895
年度积分:50
历史总积分:2882
注册时间:2004/9/22
发站内信
发表于:2005/3/8 14:43:00
#1楼
杀鸡用牛刀?
                 我是一只小小鸟
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
注册时间:2003/12/11
发站内信
发表于:2005/3/8 15:28:00
#2楼
可以的.
卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐
谓正途,崎岖当先
975
一脸豆
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:975
注册时间:2004/2/19
发站内信
发表于:2005/3/8 15:40:00
#3楼
没有办法呀,单位不想买新的,老的是22kw的
使用时,要注意什么?
1557
cuaijuan
文章数:335
年度积分:50
历史总积分:1557
注册时间:2004/7/19
发站内信
发表于:2005/3/8 15:49:00
#4楼
可以!但是要 用矢量控制不行!
带个风机没问题!
925
winccipc
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:925
注册时间:2004/8/4
发站内信
发表于:2005/3/8 16:47:00
#5楼
为什么用矢量控制不行呀?我没有明白
1176
yue800120
文章数:113
年度积分:50
历史总积分:1176
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2005/3/8 22:24:00
#6楼
最好告诉人家,电机用在什么上,还有什么其他的现场?!!
哥哥,如果,没有的话,请把你的老变频器擦干净点,呵呵
975
一脸豆
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:975
注册时间:2004/2/19
发站内信
发表于:2005/3/9 9:50:00
#7楼
用在锅炉水泵变频上水控制系统中