您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:1个,阅读:278 [上一页] [1] [下一页]
623
小地蛋
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:623
注册时间:2012/7/30
发站内信
发表于:2012/8/10 10:24:45
#0楼
本人最近接触变频器的死区时间补偿的内容,看到一种算法,是计算理论导通时间和实际导通时间的差值,然后叠加到实际导通时间上去。有个疑问,这样计算的话,那死区时间全补偿了,不是就没有死区时间了么?这样会不会造成逆变桥上校桥臂直通炸坏模组的呀?求高手解答,谢谢!
不管那路途多少坎坷,也要风雨兼程~~~
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/8/10 21:07:36
#1楼
当然有可能了。正因为此,边缘触发必须要有死区,而且电压波形不能有畸变。另外同步信号也要一致,等等。太追求极致了,就可能出事。正所谓物极必反。凡事都要刚刚好就是好。