你好,麻烦大家了。我这边的有份图纸:
图纸是三相660V进线,串接交流接触器,串接输入电抗(鸿康,ACR-0093-0M24-0.75A,额定电流93A),从主电路引出三根线并接三角电容(ELECTRONICON ,Un1700VAC,Urms1200V ),主电路串接防爆能量回馈电抗(EAGTOP ,FBL-0110-EISC-4977A,额定电流110A额定电压690V)。
还需要我们一起讨论下:
防爆能量回馈电抗为什么接在输入电抗之后,整流逆变之前?可以接其他地方吗?如果可以,接在什么位置比较合适,效果更好?
表情
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/8/9 19:15:36
#1楼
还是针对电网的,这样多了一个电抗器有助于回馈电能的质量对电网没有影响,其实也有弊端,这样做,回馈的时候,回馈单元对电网是增加了防护,但对整流单元却产生了环流(整流回馈单元是一体的除外)。干扰还是很严重的。