发表于:2012/8/8 8:06:13
#0楼
你好,麻烦大家了。我这边的有份图纸:
图纸是三相660V进线,串接交流接触器,串接输入电抗(鸿康,ACR-0093-0M24-0.75A,额定电流93A),从主电路引出三根线并接三角电容(ELECTRONICON ,Un1700VAC,Urms1200V ),主电路串接防爆能量回馈电抗(EAGTOP ,FBL-0110-EISC-4977A,额定电流110A额定电压690V)。
还需要我们一起讨论下:
防爆能量回馈电抗为什么接在输入电抗之后,整流逆变之前?可以接其他地方吗?如果可以,接在什么位置比较合适,效果更好?
图纸是三相660V进线,串接交流接触器,串接输入电抗(鸿康,ACR-0093-0M24-0.75A,额定电流93A),从主电路引出三根线并接三角电容(ELECTRONICON ,Un1700VAC,Urms1200V ),主电路串接防爆能量回馈电抗(EAGTOP ,FBL-0110-EISC-4977A,额定电流110A额定电压690V)。
还需要我们一起讨论下:
防爆能量回馈电抗为什么接在输入电抗之后,整流逆变之前?可以接其他地方吗?如果可以,接在什么位置比较合适,效果更好?