您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:4个,阅读:2748 [上一页] [1] [下一页]
1387
chenhanmin
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:1387
注册时间:2007/2/7
发站内信
发表于:2012/8/7 21:41:42
#0楼
各前辈好:有个问题请教一下,
4AD模块已经定义好 CH4 CH3关闭。CH2 CH1为电流输入。外部还没接线。
书上说
输入要求:DC-10V-1OV DC4-20MA或-20MA-20MA。
输入极限 DC-15V-15V DC-32-32MA。
那么我现在第一通道接入温度仪表输出的4-20MA(有源信号带24V),会不会烧坏模块啊。因为4-20MA分有电源信号和无源信号。
因为自己买的PLC与模块在学习  所以不敢贸然接入测试。所以请各前辈指点一下,接入会不会烧坏模块啊。
86091
ZCMY 版主
文章数:47536
年度积分:610
历史总积分:86091
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/8/8 8:41:06
#1楼
4AD每一个通道都可以单独定义输入的信号;
不用的可以关闭;
如果你信号确认是4~20mA,可以使用;
26241
ytleaderplc
文章数:10971
年度积分:804
历史总积分:26241
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2012/8/8 9:36:56
#2楼
电流信号串接到里面
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
1387
chenhanmin
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:1387
注册时间:2007/2/7
发站内信
发表于:2012/8/8 19:14:14
#3楼
谢谢你版主,我接入的是AUTONICS TZ4M-24C(电流输出型),我确认输出的是4-20MA,因为我仪表在温度没达到的时候是20MA 到了时候是4MA(我用万用表电流档测试过) 不过用电压表直流档量的时候是有24V,可是4AD模块书上没说4-20MA输入是有源还是无源,所以还是请教下前辈的意见。  谢谢回答。
1387
chenhanmin
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:1387
注册时间:2007/2/7
发站内信
发表于:2012/8/8 19:17:11
#4楼
以下是引用ytleaderplc在2012/8/8 9:36:57的发言:
电流信号串接到里面
你好,能跟我说清楚下吗,是说吧仪表4-20MA 输出来的值串到4AD模块上吗?还是其他,请指教。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003