发表于:2012/8/5 21:22:42
#0楼
原本10公斤燃气锅炉补水用立式多级水泵电机。380伏,50Hz,5.5KW,额定电流11A,能够正常运行。运行电流在11A左右。在主回路中加装了一个5.5KW的变频器,作为软启动使用。变频器设定最高电压380V,最高频率50Hz,控制方式为通过端子控制,面板STOP有效,启动时间为20秒。
变频器在启动到45赫兹之后,面板显示电流为17A,随着频率增加,电流继续增大,此时变频器报驱动器过载报警(驱动器额定输出为13A)。我用指针式钳形电流表测量变频器前段电流为11A左右。
为什么在前段电流不变的情况下,变频器后端电流不断增加?实在想不明白,请高人指点。
变频器为台达VFD-F风机水泵专业型。
