星三角降压启动

1058
805320554
文章数:68
年度积分:50
历史总积分:1058
注册时间:2011/7/5
发站内信
发表于:2012/8/3 17:29:50
#0楼
37KW的电机,使用星三角降压启动。接线应该是没问题的,启动的时候,星行运行6秒后转到三角型的时候,电机突然停止了不转,三角形的时候但测量电机端电压是380V是正常的。为什么不转????      嘛烦了
7286
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7286
注册时间:2009/3/6
发站内信
发表于:2012/8/3 20:10:10
#1楼
电机的6根线没有接对吧?角接没有接对。
42328
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2742
历史总积分:42328
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2012/8/3 21:20:21
#2楼
主线路有没有接错
大家一起学习
3456
1143799064
文章数:1372
年度积分:50
历史总积分:3456
注册时间:2010/10/25
发站内信
发表于:2012/8/3 21:25:27
#3楼
角接没有接对
896
一桶油
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:896
注册时间:2009/5/26
发站内信
发表于:2012/8/3 21:31:55
#4楼
测量接线是否正确,和交流接触器是否动作!
2341
zhang5436488
文章数:706
年度积分:50
历史总积分:2341
注册时间:2011/5/5
发站内信
发表于:2012/8/3 23:34:54
#5楼
如果以前用的好好的估计是接触器有毛病
不懂啊!感觉现在什么都不懂了。
1058
805320554
文章数:68
年度积分:50
历史总积分:1058
注册时间:2011/7/5
发站内信
发表于:2012/8/4 19:29:14
#6楼
嗯嗯,是端子标签贴错了。造成接线也错了。现在 好了。谢谢各位
1612
licong1238
文章数:313
年度积分:50
历史总积分:1612
注册时间:2010/11/1
发站内信
发表于:2012/8/5 1:35:56
#7楼
会不会6秒时间短了点呢,把时间设长一点试下嘛
16103
wml0060
文章数:4909
年度积分:96
历史总积分:16103
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2012/8/5 9:59:49
#8楼
1、确认各个接触器动作顺序对不对;
2、延时时间短了;
3、△接触器两端对应不对;
4、接线端子处对应不对;
对照电路图仔细检查一下。
600
yj20041013
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:600
注册时间:2012/8/5
发站内信
发表于:2012/8/5 14:28:51
#9楼
从相序查起  如果线路没问题   就是电机的出线有问题  还有一种可能就是到电机的电缆颜色两端不一致导致相序不一致   我都遇到过