您现在所在的是:

人机界面

回帖:2个,阅读:449 [上一页] [1] [下一页]
2864
cma_520
文章数:500
年度积分:50
历史总积分:2864
注册时间:2006/11/14
发站内信
发表于:2012/7/29 15:34:44
#0楼
我用威纶的TK6070iH型号的触摸屏做,事件登录和报警显示,结果不知道怎么回事,只能显示报警的时间,而报警内容显示不出来,只有几个方框, 不知道哪里出错 了,
       请路过的朋友帮看下是哪里问题
[此贴子已经被jint于2012/7/30 8:36:45编辑过]
       承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修
2864
cma_520
文章数:500
年度积分:50
历史总积分:2864
注册时间:2006/11/14
发站内信
发表于:2012/7/29 16:15:02
#1楼
问题解决了,把字体改成黑体就行了
       承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2012/3/16
发站内信
发表于:2012/7/30 16:14:24
#2楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!