总闸经常跳闸,下级的小开关又没跳。是什么问题??   总闸不带漏电的。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2012/7/20 14:06:55
#1楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
674
876727947
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:674
注册时间:2012/7/17
发站内信
发表于:2012/7/20 15:24:13
#2楼
我们这也出现过这种情况,但我们是带漏电的!
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2012/7/20 18:46:47
#3楼
小笨熊老师回答的很好。
小笨熊应该叫大象了,怎么厉害。
1780
chenkangc
文章数:106
年度积分:56
历史总积分:1780
注册时间:2008/11/5
发站内信
发表于:2012/7/20 21:18:44
#4楼
也有可能小开关灵敏度不高,实际过电流保护动作电流要大于所标称电流。我也经常碰到这种情况。
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2012/7/20 22:06:28
#5楼
大开关灵敏度比小开关大!瞬间电流大!
做什么事贵在坚持!
22050
bnnyygy
文章数:6288
年度积分:946
历史总积分:22050
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2012/7/21 9:52:24
#6楼
带不带漏电的啊?
是漏电跳。超负载? 空开本身的问题
5181
zp197873
文章数:2483
年度积分:53
历史总积分:5181
注册时间:2009/8/4
发站内信
发表于:2012/7/21 10:39:55
#7楼
上级开关灵敏度高或上级开关比下级容量小
798
yhc6004
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:798
注册时间:2011/2/3
发站内信
发表于:2012/7/21 11:00:49
#8楼
检查一下总空开的6个接点,是否松动?
1072
利剑2006
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:1072
注册时间:2006/7/8
发站内信
发表于:2012/7/21 15:14:34
#9楼
是否单相电流过大。