您现在所在的是:

变频器维修

回帖:12个,阅读:1371 [上一页] [1] [2] [下一页]
1266
梁雅铭
文章数:34
年度积分:50
历史总积分:1266
注册时间:2007/12/3
发站内信
发表于:2012/7/19 22:44:54
#0楼
我有一台海利普3.7KW变频器,使用7MBR35UA120-50整体模块的,现在输出侧击穿W相正半桥,能否切断烧坏的原件然后用一个25A或者40A的IGBT单管代替?
(模块内部是透明的)
[此贴子已经被jint于2012/7/24 9:13:45编辑过]
发发贴,灌灌水。不断学习中。
12191
logo1979
文章数:4171
年度积分:53
历史总积分:12191
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2012/7/20 9:22:44
#1楼
最好把六个管子全换,也可以用电磁炉上用的
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2012/7/20 14:13:20
#2楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
4959
无敌小飞龙
文章数:1435
年度积分:50
历史总积分:4959
注册时间:2009/6/30
发站内信
发表于:2012/7/21 9:30:40
#3楼
这个建议你还是换模块吧,一路单管不可靠,首先在驱动上同他们的导通条件和温度系数是否和原模块一至。
13478
1531214350
文章数:3374
年度积分:68
历史总积分:13478
注册时间:2010/10/21
发站内信
发表于:2012/7/21 19:36:36
#4楼
这个3.7KW可以但是有些问题需要注意。
1266
梁雅铭
文章数:34
年度积分:50
历史总积分:1266
注册时间:2007/12/3
发站内信
发表于:2012/7/21 20:59:00
#5楼

这个3.7KW可以但是有些问题需要注意。
能具体说说吗?
发发贴,灌灌水。不断学习中。
4146
zzyog
文章数:841
年度积分:62
历史总积分:4146
注册时间:2004/9/10
发站内信
发表于:2012/7/21 22:35:48
#6楼
没有需要注意的,找个质量好的电磁炉IGBT更换,电流最好25A以上的IGBT
2010
花雨尘埃旧冢痕
文章数:453
年度积分:50
历史总积分:2010
注册时间:2005/1/14
发站内信
发表于:2012/7/22 2:40:07
#7楼
换就干脆直接全部用单管代替 否则不配对
         此人已于2004年12月31日死亡。
4921
xiongdc8252
文章数:1419
年度积分:50
历史总积分:4921
注册时间:2009/1/25
发站内信
发表于:2012/7/22 12:22:14
#8楼
可以,不过最好W相的上下臂全换比较稳当,毕竟处理模块不好操作。
可参考以下的帖子!
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=294576
1151
junjun956
文章数:48
年度积分:50
历史总积分:1151
注册时间:2008/7/16
发站内信
发表于:2012/7/22 13:12:15
#9楼
绝对可以的,不过W的上下臂应该一块替换,我就用两个40安的东芝管代换修好了三菱FR A540  5.5KW的变频器,里面的单向可控硅用空开代替,试机两个小时一切正常,后来不好安装嫌难看又拆了