988
hjf555
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:988
注册时间:2004/12/13
发站内信
发表于:2005/3/4 13:32:00
#0楼
55KW的电机连着的是泵?
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2005/3/4 14:01:00
#1楼
45KVA的变频器不是45KW,额定功率只有30KW,只能带30KW的电动机;
1116
xblhf
文章数:88
年度积分:50
历史总积分:1116
注册时间:2005/3/4
发站内信
发表于:2005/3/4 17:31:00
#2楼
说的对,^_^
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2005/3/4 18:43:00
#3楼
搂主问题及其初级。这是一种教育的失败,像这种问题,在课堂里的课程设计,就应解决了。现在的专业学习,这种选型方法的初级问题怎么都解决不了呢?真是一种倒退。悲哀呀。

问题中,看似好像在卖一个“官司”,就是“小”变频器,能不能拖动“大”电机的问题。乍一看,也会跟着说,是呀,怎么“小”变频器能带动“大”电极呢?吃错药了吧?其实,只要抓住了设计选型的基本原则,这个问题根本就不会提出来,而是应该理解的常识。

变频器,作为一种功率驱动器,是有负载工作特性的,比如说,对于线性负载特性(恒转矩负载)的,设计者规定了一个允许的长期连续工作电流。对于变转矩--抛物线负载特性(风机泵类负载)的,设计者又规定了一种允许的长期连续工作电流。因此,比较“地道”的变频器制造商,都在自己的产品说明上标出了两个允许的输出电流值,一个是基本负载电流(恒转矩特性的应用);另一个是最大输出电流(抛物线转矩特性应用)。正是有了这种设计,所以人们发现,如果对风机泵类负载进行控制,可以选用小一功率档次的变频器驱动。比如,选用11kw的变频器,可以控制15kw的电机驱动风机。殊不知,这个驱动风机的15kw电机的额定电流并未有超过11kw装置的最大允许电流值。以此类推。

选型的基本原则:电机的工作电流必须小于或这等于变频器最大允许工作电流。这是基准;还有一个基准,就是电压等级。其他的东西都不重要,尤其是功率,负载性质不同,功率不好说。

上述这东西,太基本、太是应知应会了。而且网上各论坛里,都有议论。如果你经常地使用“名家”品牌的装置,也会涉及此知识的。
我是你的朋友
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2005/3/4 20:13:00
#4楼
以下是引用kdrjl在2005-3-4 18:43:00的发言:
搂主问题及其初级。注册时间:2005/1/5
发站内信
发表于:2005/3/4 20:27:00
#5楼
可以用,只要你是专家
10912
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:49
历史总积分:10912
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2005/3/4 20:35:00
#6楼
同意4楼任工的技术观点。西门子MM440中最大的200KW的变频器如果带风机/泵类负载可以带到250KW
国人当自强,共同努力,抵制日货。
988
hjf555
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:988
注册时间:2004/12/13
发站内信
发表于:2005/3/4 21:46:00
#7楼

这样啊
我的另外一台电机也是55KW的用变频器只是用到15HZ就満足了
我想另外的一台电机是不是能用小点的
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2005/3/4 23:37:00
#8楼
以下是引用hjf555在2005-3-4 21:46:00的发言:

这样啊
我的另外一台电机也是55KW的用变频器只是用到15HZ就満足了
我想另外的一台电机是不是能用小点的
你的第一个帖子说,55kw的电机,连接的泵;你的这个帖子又说,55kw的电机只用在15Hz。哼哼,你想气死我呀。怎么设计成这样子。那钱不当回事呦。如果你要是55KW的电机用于泵,而且只工作于15HZ,我晕倒!
回答我,如果是真的,我将此贴置顶展览,这个设计乃“杰作”也。
我是你的朋友
988
hjf555
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:988
注册时间:2004/12/13
发站内信
发表于:2005/3/4 23:48:00
#9楼
是这样的
我现在有两个电机,两个变频器。
有一组变频器拖动电机连着泵现在已经在用住,用的是15HZ。
而另外一组只是电机和泵而已;而我想把那闲住的变频器也用上,
能不能呢。