您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:3个,阅读:2057 [上一页] [1] [下一页]
915
徐猛
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:915
注册时间:2005/2/24
发站内信
发表于:2005/3/4 11:23:00
#0楼
我用的是富士变频器,(5000G11S系列),通过家用pc,使用16进制编码为:01 31 32 05 57 53 30 35 20 30 3F 3A 30 03 37 33 进行频率写入(40.00Hz), 为什么变频器只显示20.96Hz?????

还有01 31 32 05 57 53 30 35 20 31 33 38 38 03 36 3E 进行频率写入(50.00Hz)时,变频器不响应,没有返回值,通过实验发现,只要16进制编码中(31 33 38 38)和(36 3E)中个位不出现如'3A',4B','5d'等字符,都可以顺利通过,请问为什么???????????
2882
pycathiu
文章数:895
年度积分:50
历史总积分:2882
注册时间:2004/9/22
发站内信
发表于:2005/3/4 15:48:00
#1楼
第一条中的:30 3F 3A 30应该是想发送0FA0吧?但是这发送出去的不是0FA0,而是:0?:0,变频器能够给你转到29HZ算蛮好了。呵呵。应该是发送:30 46 41 30才对。下面的指令同上
                 我是一只小小鸟
915
徐猛
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:915
注册时间:2005/2/24
发站内信
发表于:2005/3/5 9:22:00
#2楼
谢谢您!pycathiu! 不怕您笑话,再请教一个问题,您是怎么换算的呀?????嘻嘻!!!!!!!


[此贴子已经被作者于2005-3-5 9:29:38编辑过]
915
徐猛
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:915
注册时间:2005/2/24
发站内信
发表于:2005/3/5 9:26:00
#3楼
谢谢您!pycathiu! 不怕您笑话,再请教一个问题,您是怎么换算的呀?????嘻嘻!!!!!!!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报