6RA70调速输出

1151
lelonger
文章数:57
年度积分:50
历史总积分:1151
注册时间:2006/6/11
发站内信
发表于:2012/7/15 21:41:26
#0楼
6RA70的14、15端子模拟输出0-10V给一台变频器,要求变频器的速度是6RA70的1.5倍,该怎么设置啊?
P754偏置只能是6RA70输出的基础上+多少啊,怎么让输出是它的几倍呢?
34928
lifuquan611
文章数:15318
年度积分:909
历史总积分:34928
注册时间:2005/3/4
发站内信
2018论坛热心网友
2015论坛贡献奖
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2012/7/16 10:41:45
#1楼
P753增益实现。
I will be here waiting for you,So if you come back you will find me.I promise!
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
609
中秋工控
文章数:154
年度积分:50
历史总积分:609
注册时间:2012/5/10
发站内信
发表于:2012/7/16 16:03:17
#2楼
谢谢楼主
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/7/16 20:04:00
#3楼
这个问题应该是输入规格化的问题,而不是输出规格化的问题。应该是6RA70的输出10V对应“下家”转速的最高转速即可。