今天做PID调节(变频器内置PID),一切参数不设(清零),只要将X14端子置ON,流量传感器的模拟量输出值就会超过1000(20mA),这是为什么呢,不将X14端子置ON就没有问题。
对plc很有兴趣,想学好plc,请师傅们多多指教,感激不尽
621
旭1921
文章数:63
年度积分:50
历史总积分:621
注册时间:2012/5/7
发站内信
发表于:2012/7/16 21:40:19
#1楼
解决了
以下是引用旭1921在2012/7/15 20:47:28的发言:
今天做PID调节(变频器内置PID),一切参数不设(清零),只要将X14端子置ON,流量传感器的模拟量输出值就会超过1000(20mA),这是为什么呢,不将X14端子置ON就没有问题。
今天一个一个的排查,查出了问题所在,是因为没有将PLC接地,接地就会好了,一直以为接地时件无所谓的事,看样子错了。。。。。