您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:9个,阅读:8431 [上一页] [1] [下一页]
1926
zhangsuoli
文章数:447
年度积分:50
历史总积分:1926
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2012/7/15 10:34:28
#0楼
是和ET200M 组成的远程IO  用PROFIBUS-DP通信  有很多变频器  但有几个不用啦 就没给电  于是就出现SF BF灯亮(红色) 把变频器连进系统  PLC显示就正常啦  是不是PLC找不到那几个不用的变频器的地址所以 故障灯亮啊?在故障的时候PLC没故障的模块也可以运行吗? 有点不明白 还请老师们 解答下 谢谢啦  我得理解是只要有故障PLC应该停机啊?
人生在于折腾!折腾才是人生!
12194
logo1979
文章数:4171
年度积分:56
历史总积分:12194
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2012/7/15 12:31:10
#1楼
只告警不停机
1926
zhangsuoli
文章数:447
年度积分:50
历史总积分:1926
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2012/7/15 15:23:28
#2楼
以下是引用logo1979在2012/7/15 12:31:10的发言:
只告警不停机
谢谢啦  能不能设置 只要故障就停机呢?
人生在于折腾!折腾才是人生!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2012/7/12
发站内信
发表于:2012/7/15 16:09:56
#3楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1693
siyuan3222
文章数:198
年度积分:50
历史总积分:1693
注册时间:2007/10/23
发站内信
发表于:2012/7/15 16:58:42
#4楼
是这样的,你的变频器没电没用可能认为这几点没通讯上,所以报通讯故障,这样没事的,你照样用的
3338
lihai010
文章数:780
年度积分:50
历史总积分:3338
注册时间:2006/2/14
发站内信
发表于:2012/7/15 17:39:56
#5楼
楼主,只报警不停机在应用中是很不错的,如果一通讯不上就停机,故障的原因就找不出来了
12194
logo1979
文章数:4171
年度积分:56
历史总积分:12194
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2012/7/16 20:39:21
#6楼
以下是引用lihai010在2012/7/15 17:39:56的发言:
楼主,只报警不停机在应用中是很不错的,如果一通讯不上就停机,故障的原因就找不出来了
次要的设备停机了可不停PLC
1926
zhangsuoli
文章数:447
年度积分:50
历史总积分:1926
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2012/7/16 23:06:05
#7楼
谢谢各位老师啦
人生在于折腾!折腾才是人生!
4760
徐敏辉
文章数:819
年度积分:50
历史总积分:4760
注册时间:2008/1/3
发站内信
发表于:2012/7/16 23:50:04
#8楼
应该把DP总线接头终端电阻打到ON.
650
1364059070
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:650
注册时间:2012/7/23
发站内信
发表于:2012/7/23 10:52:01
#9楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005