发表于:2005/3/3 14:58:00
#0楼
1)温度/电压/电流采集模块,温度测量和PID(自整定)控制模块
隔离DC-DC变换器和隔离RS485输出,以及隔离开关量输出接口,全浮空电路设计, 采用三线制热电阻测量电路,自动补偿引线电阻, 模块内置测温元件,软件完成热电偶参比端温度补偿, 无电位器设计,软件校准零点和满度, 采用数字校零技术消除系统的失调和漂移,保证各个通道的精度和一致性, 软件选择同类型传感器中的不同型号,通用性强, 输入和电源加有完善的TVS保护电路,误加几十伏高压不会损坏;可耐受几千伏ESD火花放电, 电源监视电路和看门狗电路,保证恶劣环境下可靠运行。
传感器:PT100/Cu50/Cu100,各种热电偶,电流、电压
路 数:8路(热电偶:7路+1路环境温度)
范 围:温度传感器全范围,0~5V,4~20mA
分辨率:0.1℃,2000码/V,500码/mA
电路精度:±0.2℃,±2字
开关量输出:8路隔离OC输出,最大驱动能力:500mA
开关量输入:4路光偶隔离输入,可接入无源触点,模块给触点 提供电源。
通讯接口:隔离RS485,波特率可选,出厂默认:9600,8,N,1
通信协议:modbusRTU/ASC,Adam4017
供电电源:9~30V
另可具有位置PID,增量PID,模糊控制等功能,8路PID(以上面的OC输出驱动SSR实现PWM调功)
以下仪表电气特性,通讯协议与上面的大体相当
2)酸度剂仪表,精度+/-0.02pH
3) 溶氧仪表
4)红外比色测温仪表,400:1,400-3000度
可以采取多种合作方式,有兴趣的联系chiller111666@yahoo.com.cn
