您现在所在的是:

西门子LOGO!体验

回帖:14个,阅读:2304 [上一页] [1] [2] [下一页]
4235
470885756
文章数:1224
年度积分:50
历史总积分:4235
注册时间:2010/9/23
发站内信
发表于:2012/5/11 14:47:05
#0楼
附件


今天偶然用到西门子 LOGO! 12/24RC的PLC
感觉还不错,没想到西门子的通讯也会如此省心。插上就用
不足之处在于 还要用他们的专业线 ,这个兼容性实在是太差了
小日本现在全面普及USB
那多爽啊

我为人人人人为我
4235
470885756
文章数:1224
年度积分:50
历史总积分:4235
注册时间:2010/9/23
发站内信
发表于:2012/5/11 14:48:27
#1楼
需要软件的可以联系我  邮箱wenluderen@gmail.com
我为人人人人为我
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2012/5/11 21:11:06
#2楼
我很早就用过这个了,小点的机台用这个是和方便
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2514
平振鹏
文章数:966
年度积分:50
历史总积分:2514
注册时间:2007/4/21
发站内信
发表于:2012/5/15 6:18:10
#3楼
很方便,很实用
5014
pdthtzb
文章数:453
年度积分:788
历史总积分:5014
注册时间:2010/5/25
发站内信
发表于:2012/5/15 6:54:48
#4楼
作比较小又带模拟量输入项目,LOGO还是可以的。
  田丰自动化
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2012/3/16
发站内信
发表于:2012/5/15 8:06:39
#5楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1200
sgpg
文章数:66
年度积分:50
历史总积分:1200
注册时间:2006/7/21
发站内信
西门子logo体验(二)
发表于:2012/7/6 11:15:14
#6楼
楼主这本软件是V6的,现在有V7版本,V7版本可以直接使用网线与PC通讯。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/8/11 15:47:24
#7楼
V7软件对计算机可以选择是32位的,还是64位的。直接以太网口连接。
我是你的朋友
4235
470885756
文章数:1224
年度积分:50
历史总积分:4235
注册时间:2010/9/23
发站内信
发表于:2012/8/12 14:54:40
#8楼
那口不是RJ45的口 如何用网线啊??
我为人人人人为我
4235
470885756
文章数:1224
年度积分:50
历史总积分:4235
注册时间:2010/9/23
发站内信
发表于:2012/8/12 15:23:19
#9楼
怎么搞成演示版本了 悲剧
附件
我为人人人人为我

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报