您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:27个,阅读:1670 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
17124
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17124
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2012/7/10 21:28:47
#0楼
[size=4][size=4]事情是这样的:
我厂有个这样的变频器,以前用的好好的,已用两年,负载时运送小车,今天突然小车行走时,对小车上的接近开关产生干扰,造成开关信号误动作,尤其是低频的时候,这样是变频器的故障的原因吗,但是变频器没有报警,很奇怪的是:变频器不接电机也会产生干扰,而且干扰到低压线路的电压还不小,有AC50v之大,运送小车的距离有20M,
变频器是 西门子MM  440   3.0KW,电机是:SEW   1.5KW
但是小车上还有个15KW 的电机运行起来不会对低压线路产生干扰。
本人分析还是变频器产生干扰,但是设备运行两年也没有出现过,
1,会是变频器的故障码
2,该怎么处理呢?
3,有没有事其他原因呢?
谢谢各位老师了![/size][/size]
[此贴子已经被jint于2012/7/13 8:48:55编辑过]
做什么事贵在坚持!
17124
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17124
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2012/7/10 23:35:30
#1楼
没人会吗,顶下,别沉下去了!
做什么事贵在坚持!
12138
logo1979
文章数:4171
年度积分:62
历史总积分:12138
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2012/7/11 9:02:54
#2楼
变频器快坏了
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2012/3/16
发站内信
发表于:2012/7/11 9:43:45
#3楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1732
gushunyi
文章数:331
年度积分:45
历史总积分:1732
注册时间:2006/1/9
发站内信
发表于:2012/7/11 14:06:48
#4楼
变频器出线接马达的换屏蔽线试试
613
粉红猪
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:613
注册时间:2012/7/11
发站内信
发表于:2012/7/11 14:33:18
#5楼
表情新加入,飘过~给顶一下。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2012/7/11 14:45:15
#6楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
634
plc编程者
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:634
注册时间:2012/4/15
发站内信
发表于:2012/7/11 15:09:39
#7楼
以下是引用小笨熊在2012/7/11 14:45:15的发言:
西门子现在的产品:出现任何问题都是正常的
楼主说已经用了两年了啊
1439
xhfeng008
文章数:137
年度积分:50
历史总积分:1439
注册时间:2011/4/10
发站内信
发表于:2012/7/11 15:16:24
#8楼
变频器接地没有。。
人生三件事:学会关门 学会计算 学会放弃。学说三句话:算了!不要紧!会过去的!
学会三乐:助人为乐 知足常乐 自得其乐。学会三不要:不要拿别人的错误来惩罚自己 不
要拿自己的错误来惩罚别人 不要拿自己的错误来惩罚自己。人生三恨:一恨海棠无香 二恨
鲥鱼多刺 三恨红楼梦未完
894
mzh0
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:894
注册时间:2009/9/6
发站内信
发表于:2012/7/11 15:17:55
#9楼
检查绝缘和接地,重点是接地。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报