发表于:2012/7/10 11:10:26
#0楼
一. 总则
1. 本细则编制依据
a《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ147~149-90;GB50150-91;GB50168~50173-92;GB50254~50259-96。)
b《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(GBJ303-88)
c 国标有关电气设计标准及规范
2. 电气监理工程师应严格遵守和执行《日照木浆项目建设监理工作实施细则》。
3. 电气监理工程师对电气安装工程的设计、施工、竣工验收的全过程进行质量监理。有权根据设计和国家规范规定的
有关条文、制止未经认证(长城标志)的设备、无合格证的产品投入使用,纠正施工单位不能保证工程质量的施工
方法,进行中间及竣工验收,签收有关验收证书。
二. 电缆敷设
(I) 质量标准
1. 电缆的耐压试验结果、泄露电流和绝缘电阻必须符合施工规范规定。(检查试验记录)。
2. 电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤的缺陷;直埋敷设时,严禁在管道的上面或下面平行敷设。
(观察检查和检查隐蔽工程记录)。
3. 坐标和标高正确,排列整齐,标志柱和标志牌设置准确;清晰齐全;有防燃、隔热和防腐要求的电缆保护措施完整。
4. 在支架上敷设时,固定可靠,同一侧支架上的电缆排列顺序正确,控制电缆在电力电缆下面,1KV 及其以下电力电
缆应放在1KV 以上电力电缆下面;直埋电缆埋设深度,回填土要求、保护措施以及电缆间和电缆与地下管网间平行
交叉的最小距离均应符合施工规范规定。
5. 电缆转弯和分支处不紊乱、走向整齐清楚;直埋电缆的隐蔽工程记录及简图齐全、准确(观察检查和检查隐蔽工程
记录及简图)。
.......
欢迎下载:www.dq-fx.com
1. 本细则编制依据
[本地下载][此贴子已经被作者于2012/7/10 11:10:54编辑过]