三菱FX2N-64MT-D
Y0的点我用的是100HZ的脉宽调制输出,我想问下Y0的控制电流时多少?
其他的点我用的也不少,40%-50%。
天堂资源网     http://  w ww.xgkong.com.
草根站长 电工之外的休闲的乐趣
86108
ZCMY 版主
文章数:47538
年度积分:627
历史总积分:86108
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/7/8 11:04:53
#1楼
最大DC24V  500mA;
43774
YXBK 版主
文章数:20052
年度积分:1153
历史总积分:43774
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2012/7/8 14:58:55
#2楼
2N的使用手册上有写的呀