今天遇到这样一个问题, 用的是台达PLC ES T型 , 24V输出带触摸屏 , 输出带一个中继(电源取自PLC 24VDC)
但长时间输出(2s以上)PLC就报警, ERROR灯闪. 输出全断 24V电源也没有 .
过5s后PLC重启 后就恢复正常了..

然后把中继拆掉 就无此现象.
看手册24V输出是300mA , T型输出点功率是9W/点. 会不会功率的太小的问题?

有此方面的经验的同行们请多多指教..谢谢..
86242
ZCMY 版主
文章数:47561
年度积分:761
历史总积分:86242
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/7/8 11:20:39
#1楼
呵呵;触摸屏用外部的开关电源;