#0楼
由于某些原因,地线外皮烧化了,后用点笔测的其他三根火外皮都带电,这是怎么回事
 一花一世界,一佛一如来
20557
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20557
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/7/6 7:01:38
#1楼
表面泄漏电荷(刚刚想起的一名词,对否,不知),或者是感应电压;
如果确认绝缘没有损坏,应当是可以使用的(只是地线外皮烧坏了)。

另外,可说明是氖管电笔、还是液晶显示的电笔,如何测的,及环境。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
————
本人技术久已荒置,不便参与技术讨论、更无法答疑,只能一旁看看,偶尔可能提示一下队形、以示存在感……
各位见谅,谢了!   20170501启
1043
2324858661
文章数:132
年度积分:50
历史总积分:1043
注册时间:2012/3/9
发站内信
发表于:2012/7/6 8:08:08
#2楼
潮湿爬电或感应电
966
qqqcwb
文章数:105
年度积分:50
历史总积分:966
注册时间:2010/7/7
发站内信
发表于:2012/7/6 8:18:48
#3楼
电流大,线发热。。。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2012/7/6
发站内信
发表于:2012/7/6 9:29:18
#4楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
7498
lqf1963
文章数:3650
年度积分:50
历史总积分:7498
注册时间:2007/10/20
发站内信
发表于:2012/7/6 10:14:22
#5楼
外皮绝缘不好了
2445
chency_2008
文章数:1057
年度积分:50
历史总积分:2445
注册时间:2012/3/1
发站内信
发表于:2012/7/6 10:23:10
#6楼
你说的是电线外皮烧坏了,那是塑胶外皮碳化引起的感应电
5181
zp197873
文章数:2483
年度积分:53
历史总积分:5181
注册时间:2009/8/4
发站内信
发表于:2012/7/6 13:39:09
#7楼
感应电
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2012/7/6 17:18:34
#8楼
以下是引用zp197873在2012/7/6 13:39:09的发言:
感应电
19582
aaxin2008
文章数:5050
年度积分:750
历史总积分:19582
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2012/7/6 19:52:48
#9楼
只是地线烧了,怎么火线也有感应电?