您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:7个,阅读:354 [上一页] [1] [下一页]
667
584395900
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:667
注册时间:2012/4/22
发站内信
发表于:2012/7/5 18:01:09
#0楼
两路0-1ov输入,西门子两百的,改成电流输入干扰更大,请问有什么好的解决办法
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2012/6/10
发站内信
发表于:2012/7/5 18:07:58
#1楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1225
442895390
文章数:87
年度积分:50
历史总积分:1225
注册时间:2010/9/28
发站内信
发表于:2012/7/5 18:55:36
#2楼
你的线路是不是太长了?
20834
jinqiaoma
文章数:5452
年度积分:269
历史总积分:20834
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2012/7/5 22:07:12
#3楼
能把具体接线抓个屏看下吗?
667
584395900
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:667
注册时间:2012/4/22
发站内信
发表于:2012/7/5 22:17:14
#4楼
不应该是线路上的干扰
一共才两米,应该不是线路上的干扰,我改成电流的串上隔离器一样有干扰,所以应该是直接干扰plc
667
584395900
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:667
注册时间:2012/4/22
发站内信
发表于:2012/7/5 22:19:45
#5楼
抓屏现在没办法,不过我可以大体说一下
很简单的,就是电子尺,电阻式的,三线制,2接西门子plc的A+,1接plc的A-,然后再接到-10v,3接+10v,
6899
asd3971
文章数:1770
年度积分:55
历史总积分:6899
注册时间:2005/6/20
发站内信
发表于:2012/7/5 22:29:37
#6楼
典型西门子s7-200的共模干扰,解决办法请看帮助,简单地说就是把plc所有的m点都接在一起,然后单独接地。
stop
1108
zhgkwfxs
文章数:160
年度积分:50
历史总积分:1108
注册时间:2010/7/13
发站内信
发表于:2012/7/6 10:15:48
#7楼
把输入信号所有的负端与PLC 24V负端连接一起,形成等电位。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004