我用西门子224CPU和GP是PPI电缆连接的,我在GP软件中就是设置的GP2301s和s7200 PPI 但是当我把程序传输了以后GP上显示PLC COM ERROR(02:AC)
请问我该怎么做?谢谢!表情
968
waslp123
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:968
注册时间:2004/6/7
发站内信
发表于:2005/3/1 19:52:00
#1楼
后来又改了一下,出现了PLC不能连接的错误,帮帮忙啊~~
1248
无言的猪
文章数:145
年度积分:50
历史总积分:1248
注册时间:2004/9/24
发站内信
发表于:2005/3/2 9:18:00
#2楼
站号没设置!

设置方法如下:


Gp setup---mode settings----option  

GP NO.  :   1
PLC NO. :   2

完成.

968
waslp123
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:968
注册时间:2004/6/7
发站内信
发表于:2005/3/2 13:41:00
#3楼
感谢!弄好了~