您现在所在的是:

电工技术

回帖:2个,阅读:3206 [上一页] [1] [下一页]
4010
HUYIE
文章数:890
年度积分:50
历史总积分:4010
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2012/6/25 10:02:36
#0楼
某单位生产一种配电箱,主要给160W~200W(AC220V)的通信设备配电,但后来发现:箱内本应安装施耐德EASY8 C10的交流空开,结果却装成了直流空开(C65H-DC,C10A,125V,10A),请问各位如果真的交付使用,会发生什么问题?
2010
花雨尘埃旧冢痕
文章数:453
年度积分:50
历史总积分:2010
注册时间:2005/1/14
发站内信
发表于:2012/6/25 10:31:17
#1楼
本来直流开关的灭弧能力比交流的更好 但这个直流开关分断电压只有125V,也就是只能分断交流180V不到 会发生什么谁也说不准
         此人已于2004年12月31日死亡。
2019
wenhaodong12
文章数:337
年度积分:50
历史总积分:2019
注册时间:2006/6/26
发站内信
发表于:2012/6/25 18:55:56
#2楼
灭孤效果降低,短路较大。