您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:2个,阅读:452 [上一页] [1] [下一页]
650
wfy8826907719
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:650
注册时间:2012/6/21
发站内信
发表于:2012/6/21 8:21:22
#0楼
最近用一个西门子s7-1200来检测增量编码器的运动,

如果编码器转动,则输出1;
编码器不转动则输出0.

请问大家有没有比较简单的实现方法

19419
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:137
历史总积分:19419
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2012/6/21 16:27:09
#1楼
判断变化量?
757
zjnffy
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:757
注册时间:2012/5/30
发站内信
发表于:2012/6/21 19:04:22
#2楼
脉冲上升沿或下降沿 触发动作 定时器延时复位 至于时间设定多长 就看你自己的了