您现在所在的是:

电工技术

回帖:6个,阅读:14459 [上一页] [1] [下一页]
659
中秋工控
文章数:154
年度积分:50
历史总积分:659
注册时间:2012/5/10
发站内信
发表于:2012/6/17 10:21:26
#0楼
互感器二次侧接地是为了人身和设备的安全,因为一旦绝缘损坏是高压窜入低压时,对可能在二次回路工作的继电保护人员和运行人员有危险,同时,二次回路绝缘水平低,若不接地,使绝缘损坏更严重。

        从理论上讲,二次侧任何一项断头或中性点直接接地都可以。发电机的电压互感器二次侧大都采用b相接地,也有采用中性点接地的。采用b相接地的主要原因有:

       (1)有的地方用两只单项电压互感器接成v/v型作为三厢使用。为了安全,二次侧要接地,及地点通常采用两个绕组的公共点。为了接地方便和对称,习惯上总是把两只电压互感器一次侧绕组的首端分别接在a

相heb相上,而把公共端点接在b相上,于是就成了b相接地。

        (2)采用b相接地可以简化同期系统的接线。因为,如果三组单项互感器一组采用Y,y形中性点接地,一组采用V/V性b相接地,在进行同期操作时则必须采用隔离变压器,否则会造成短路。而两组电压互感器采用b相接地后,就可省去隔离变压器,用线电压来检测同期,从而简化同期系统接线,减少电压回路的电缆芯数和同期断路器的档数。

          电压互感器二次侧采用b相接地点,一般放在熔断器之后,这是为了电压互感器一二次间绝缘击穿时,使二次b相绕组经b相接地点和一次侧中性点形成短路而烧坏。

         对于b相接地的三相电压互感器,应在二次侧星形接线的中性点加装一只220v的击穿保险,目的是:当电压互感器一二次间击穿而b相熔断器熔断时,使窜入低压的高电压击穿保险器,从而使电压互感器二次侧仍有保护接地。

        装有距离保护的电压互感器,其二次回路均要求中性点接地,因为断线闭锁装置要求有零线。所以一般电站和变电站的10v及以上的电压互感器二次侧都是中性点接地的。

         欢迎大家来讨论
1565
dushuangqiu
文章数:334
年度积分:50
历史总积分:1565
注册时间:2011/2/24
发站内信
发表于:2012/6/19 10:01:53
#1楼
学习了。
982
宫廷肥猫
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:982
注册时间:2012/3/19
发站内信
发表于:2012/6/21 23:26:03
#2楼
学习了
兴包彪哥
653
414981245
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:653
注册时间:2012/6/22
发站内信
发表于:2012/6/22 8:22:06
#3楼
表情学习了
1039
ROMAN009
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:1039
注册时间:2008/10/13
发站内信
发表于:2012/6/22 12:42:06
#4楼
长见识了,谢谢!
7498
lqf1963
文章数:3650
年度积分:50
历史总积分:7498
注册时间:2007/10/20
发站内信
发表于:2012/6/22 15:56:45
#5楼
谢谢分享资料
1697
kailelaohu
文章数:409
年度积分:50
历史总积分:1697
注册时间:2010/4/7
发站内信
发表于:2012/6/22 20:37:41
#6楼
谢谢分享资料,学习了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005