您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:5个,阅读:3397 [上一页] [1] [下一页]
907
工控学生
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:907
注册时间:2005/2/26
发站内信
发表于:2005/2/26 17:04:00
#0楼
TP270-10触摸屏输入域输入实数到CPU226地址MD0中,触摸屏在模拟软件中运行输入实数后,变量输出显示该实数无误。但是联上PLC运行时,在触摸屏输入域输入实数后,PLC中的地址MD0就是没有反应(触摸屏与PLC通讯完全正常)。
希望那位高手能指教一二,学生在此先谢过!
1629
Bfhy
文章数:525
年度积分:50
历史总积分:1629
注册时间:2004/12/2
发站内信
发表于:2005/2/27 8:48:00
#1楼
是不是俩者定义的不一样?
907
工控学生
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:907
注册时间:2005/2/26
发站内信
发表于:2005/2/27 20:17:00
#2楼
组态时在PROTOOL6.0中输入域类型中选"REAL",其范围自动定为“XDX”(如MD0,ID2等),我则在PLC中定义相同的地址,实际运行就出现上述的情况。如果输入域类型中选"INT",其范围则自动定为XWX(如MW0,IW2等),在PLC中定义相同的地址,也出现上述无反应情况。查STEP7-200帮助文件,定义应该是对的。而在模拟软件中运行,变量输出均有显示。不知问题出在哪里。
976
zsf_zsf
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:976
注册时间:2005/2/27
发站内信
发表于:2005/2/27 21:05:00
#3楼
可能是类型不一样或者该地址被占用,不防用MD16什么的再试看看.
3422
dixinke
文章数:1062
年度积分:50
历史总积分:3422
注册时间:2004/9/9
发站内信
发表于:2005/3/1 8:06:00
#4楼
PLC处理时,最好使用默认的整型方式,因为226虽然支持浮点型数据,但PLC到底是用来控制的,它的专长不是数据的复杂处理。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2004/2/9
发站内信
发表于:2005/3/19 13:49:00
#5楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005