您现在所在的是:

变频器维修

回帖:10个,阅读:553 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

支持国产机

3641
xiquan
文章数:691
年度积分:50
历史总积分:3641
注册时间:2009/5/19
发站内信
发表于:2012/6/9 19:22:02
#0楼
今天有朋友叫我帮忙将它的能士7.5KW变频器主板改在55KW上用。这两块板是完全可以互换的,但就是运行时电流上到22A就报警,现无法改其控制功率。谁能告诉一下此机万能密码吗?谢谢了看客们
为了遥远的梦想而努力。
3641
xiquan
文章数:691
年度积分:50
历史总积分:3641
注册时间:2009/5/19
发站内信
发表于:2012/6/9 23:15:37
#1楼
自己顶—下,大家帮帮忙呀。要不以后国产货就不好买了。
为了遥远的梦想而努力。
4063
bakfdc
文章数:164
年度积分:50
历史总积分:4063
注册时间:2010/4/28
发站内信
发表于:2012/6/10 11:33:10
#2楼
你这个故障不一定是主板问题
如主板能互换的话,主板电流取样信号大小是一样
正常7.5KW主板显示电流应是15A左右,对应55KW110A左右!
运行22A跳闸说明还是驱动有问题
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2012/3/16
发站内信
发表于:2012/6/11 11:23:27
#3楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
19396
xq09181 版主
文章数:3478
年度积分:192
历史总积分:19396
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/6/11 12:52:58
#4楼
一些机型的主板功率值是无法更改的,记得阿尔法变频器,主板虽然硬件电路一样,但功率值是不可更改的。
另外,电流互感器的输出信号范围可能不一致。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
3641
xiquan
文章数:691
年度积分:50
历史总积分:3641
注册时间:2009/5/19
发站内信
发表于:2012/6/11 23:35:10
#5楼
那要怎么做呢,改掉它?
为了遥远的梦想而努力。
19396
xq09181 版主
文章数:3478
年度积分:192
历史总积分:19396
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/6/12 6:47:42
#6楼
变频器的功率值如果不能修改,则无法完成代换。咨询厂家技术人员,也许能告知参数修改方法的。试一下吧。
jidianchanpi
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:648
注册时间:2012/6/12
发站内信
发表于:2012/6/12 10:22:33
#7楼
支持一下
www.jd-88.com
3069
766657530
文章数:61
年度积分:53
历史总积分:3069
注册时间:2010/10/31
发站内信
发表于:2012/6/12 23:05:04
#8楼
如果对电流显示要求不严格的话就改互感器的取样电阻
6543
sqhuang
文章数:1047
年度积分:50
历史总积分:6543
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2012/6/13 8:35:14
#9楼
这个应该不能使完全互换的吧?我问过一些品牌的技术人员,他们也是这么回答的