* 帖子主题:

S7-300高速输出的疑问

分享到
1320
Shyer
文章数:149
年度积分:50
历史总积分:1320
注册时间:2004/3/16
发站内信
发表于:2005/2/25 15:34:00
#0楼
现在有一系统,我想改为用S7-300来做,普通I/O大概100点,但是要用三台步进。我看别人回帖说是可以调用SFB49来做高速输出,那么我能不能通过调用SFB49使能Q0.0-Q0.2这三个点高速输出从而控制三台步进电机呢?(频率在2.5K以下)?还是必须添加FM353步进模块。再问FM353是否需要购买特定的软件包才能编程? 请赐教,谢谢!
1518
zhoubinazz
文章数:330
年度积分:50
历史总积分:1518
注册时间:2005/2/7
发站内信
发表于:2005/2/25 17:37:00
#1楼
西门子存在快速输出功能
5386
dzfa 版主
文章数:2050
年度积分:53
历史总积分:5386
注册时间:2003/1/7
发站内信
发表于:2005/2/28 9:34:00
#2楼
需要用集成IO的31XC系列的PLC来作,就不需要步进模块
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
1320
Shyer
文章数:149
年度积分:50
历史总积分:1320
注册时间:2004/3/16
发站内信
发表于:2005/2/28 9:38:00
#3楼
那我好象听说用S7-31XC集成的输出点做高速输出时,调用SFB49,最大输出频率仅为2.5K HZ?