您现在所在的是:

DCS论坛

回帖:2个,阅读:935 [上一页] [1] [下一页]
650
ms476284539
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:650
注册时间:2012/3/26
发站内信
发表于:2012/6/7 18:37:11
#0楼
最近刚刚学用PLC S7-300,发现热电阻需要占用1个通道组,那么请问怎么分配它的地址呢?》例如我有3个Pt100测得的温度值输入,起始地址为256,照理说第一个电阻要占用PIW256和PIW258,第二个要占用PIW260和PIW262,那我到底用哪个地址来作为输入呢?例如第一个我是用PIW256还是PIW258,谢谢各位师傅帮忙解答下。表情
37916
cvlsam 版主
文章数:12471
年度积分:527
历史总积分:37916
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2012/6/7 19:43:44
#1楼
PIW256 PT100_1
PIW260 PT100_2
PIW264 PT100_3


Regards
650
ms476284539
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:650
注册时间:2012/3/26
发站内信
发表于:2012/6/7 19:46:33
#2楼
谢了,也是刚刚才看了下资料才明白有一个通道是用来通恒流的,另外一个是用来测量用的,表情