显示noFF(主电路电压不足),按STOP键复位无用,故障依然,拆下来放了半来个月,今天拆开后通电,变频器里面的接触器不动,后按STOP键复位,几秒后故障消失,接触器接触。(半个月前按STOP复位无用)。关电后再次接通电源,故障又出现。测量控制电源电压210V(由380V经隔离变压器来),210V后的开关电源后面没测,也不知怎么测量,求助,问题在哪里。此变频器为380V,45KW工业用。
12138
logo1979
文章数:4171
年度积分:62
历史总积分:12138
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2012/6/6 22:23:10
#1楼
测一测整流后的电压是多少
600
Jrcqa
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:600
注册时间:2012/4/5
发站内信
发表于:2012/6/7 12:41:39
#2楼
回复二楼师傅,我测得控制电源整流为290V,驱动整流为505V,按STOP复位前后电压无变化,求助