#0楼
科远DEH-NK系与外系统通讯功能出厂时已经配置完毕,通讯接口采用RS-232和RS-485,通过Modbus RTU标准协议进行通讯的。
DEH系统通讯默认设置为:DEH-NK通讯地址为1;波特率9600 bps,数据位8位;停止位1位,无校验。
通常通讯地址:模拟量通讯地址位为40001~40067,开关量通讯地址为10001~10104(详细地址见现场通讯地址表)。