您现在所在的是:

电工技术

回帖:8个,阅读:620 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

关于电流互感器

700
413767852
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:700
注册时间:2012/3/14
发站内信
发表于:2012/6/2 18:15:40
#0楼
一个三相异步电机,380V / 45KW,额定电流88A,由于机械故障而负载变大,温度最高处达139度,ABB变频上显示35HZ,电流85——105A,变频器出线处其中一相接有一电流互感器,200/5A,电流最大才105A,但为什么互感器电流指针会在0到200之间不停摆动呢?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2012/3/16
发站内信
发表于:2012/6/3 17:24:04
#1楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
17628
ahljj
文章数:3386
年度积分:50
历史总积分:17628
注册时间:2002/3/23
发站内信
发表于:2012/6/3 18:30:51
#2楼
看看。。。
1140
梦飞
文章数:48
年度积分:50
历史总积分:1140
注册时间:2009/4/17
发站内信
发表于:2012/6/5 11:10:52
#3楼
把互感器接到变频器的进线端试试
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
1602
861234635
文章数:232
年度积分:50
历史总积分:1602
注册时间:2012/3/31
发站内信
发表于:2012/6/6 22:39:11
#4楼
到底是嘛原因呢?
3053
guangyuxbl
文章数:515
年度积分:50
历史总积分:3053
注册时间:2010/4/30
发站内信
发表于:2012/6/7 8:17:10
#5楼
电流表不能接变频器的输出线,应接进线。
2495
chency_2008
文章数:1057
年度积分:50
历史总积分:2495
注册时间:2012/3/1
发站内信
发表于:2012/6/7 9:28:27
#6楼
以下是引用梦飞在2012/6/5 11:10:52的发言:
把互感器接到变频器的进线端试试
应该接到工频电源上(电流互感器接到变频器输入端)
1602
861234635
文章数:232
年度积分:50
历史总积分:1602
注册时间:2012/3/31
发站内信
发表于:2012/6/7 22:56:08
#7楼
以下是引用guangyuxbl在2012/6/7 8:17:10的发言:
电流表不能接变频器的输出线,应接进线。
为何?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2012/6/26
发站内信
发表于:2012/7/2 20:45:00
#8楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2026 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005