您现在所在的是:

仪器仪表

回帖:0个,阅读:167 [上一页] [1] [下一页]
1015
weiyingkeji
文章数:104
年度积分:50
历史总积分:1015
注册时间:2010/3/5
发站内信
发表于:2012/5/30 10:53:48
#0楼
应用MODBUS转PROFIBUS网关将上润仪表接入PROFIBUS的配制方法

本文主要介绍北京微硬创新科技有限公司的MODBUS转PROFIBUS网关PBMD485-K20将上润仪表接入PROFIBUS的配制方法。MODBUS转PROFIBUS网关是微硬科技研发的一款针对 MODBUS接口设备接入PROFIBUS总线的协议转换桥。在实现MODBUS转PROFIBUS协议转换过程中,该网关配置简单灵活,运行十分稳定,真正实现了MODBUS转PROFIBUS的功能。
首先加入GSD文件。将MODBUS转PROFIBUS网关的GSD文件(PBMDMM02.GSD)拷贝到C盘→Program Files→Siemens→Step7→S7DATA→GSD文件夹中。打开STEP7,建立新项目“上润仪表”。进入硬件配置界面,在OPTIONS中选择UPDATE CATALOG,更新目录。
图

选择MODBUS转PROFIBUS网关;
图


将MODBUS转PROFIBUS网关配置到PROFIBUS DP总线上;
图


双击MODBUS转PROFIBUS网关,设置波特率、奇偶校验等参数;
图


在右边设备栏中点开PBMDMM/V02网关,会看到很多读写的命令,这里需要选择读命令read 32 words(4XXXX);
图

图
添加好后如下图
图

双击该条命令,配置MODBUS地址和寄存器起始地址,MODBUS从站站号设置成与仪表一致即可;start_address起始地址设置成0,如下图
图

编译下载后,在变量表里通过PIW256可以直接读到上润16路温度巡检仪的数值。
以上是PROFIBUS转MODBUS网桥的详细信息,如果您对MODBUS转PROFIBUS总线桥的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取MODBUS转PROFIBUS模块的最新信息。
北京微硬创新科技有限公司www.profibus-dp.com
                                               