您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:7个,阅读:808 [上一页] [1] [下一页]
968
PLC可编程
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:968
注册时间:2005/8/1
发站内信
发表于:2012/5/29 9:17:01
#0楼
最近公司因工程需要采购三菱触摸屏A970GOT-TBA,据说这款屏现在停产了?在官网上没看到相关信息,有知道替换产品信息的吗?谢谢
已电话求证过现在替换产品为GT1000系列。。
[此贴子已经被jint于2012/5/30 9:53:45编辑过]
600
syedu011
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:600
注册时间:2012/3/22
发站内信
发表于:2012/5/29 14:02:52
#1楼
没有听说过,真的要停产了吗?表情
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2012/5/29 18:03:55
#2楼
用现在三菱大点的屏GT16系列的
还要看你是连接什么型号的PLC,用什么连接方式
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2012/5/30 17:42:48
#3楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
822
xiaoliu0515
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:822
注册时间:2009/7/13
发站内信
发表于:2012/5/30 21:48:47
#4楼
1575停产了,1675可替代,并且1600系列的便宜一些。
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2012/5/30 22:14:07
#5楼
A970早就被替代了,先是用GT15,后来GT15又被GT16替代,如果系统比较小,功能比较简单,可以用GT1275-VNBA替代,这个比较便宜,也是10.4寸,但功能比较简单
如果系统比较大,对屏要求高些,用GT1675等替代,这个功能多些,但价格也要高些。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
12138
logo1979
文章数:4171
年度积分:62
历史总积分:12138
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2012/6/2 11:26:44
#6楼
小日本的公司还是比较人性化
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2012/3/16
发站内信
发表于:2012/6/3 17:13:49
#7楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!