您现在所在的是:

电工技术

回帖:6个,阅读:1347 [上一页] [1] [下一页]
1050
sunrongle
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:1050
注册时间:2006/12/28
发站内信
发表于:2012/5/28 12:10:03
#0楼

我有一朋友要建一个砖厂,电机总功率在310个千瓦左右,现有一台250KVA的变压器能用得起吗?
表情
3085
shjzsxl
文章数:410
年度积分:59
历史总积分:3085
注册时间:2009/7/9
发站内信
发表于:2012/5/28 13:13:22
#1楼
250KVA的变压器250kw就是它的最大功率。而且功率因素要是1.
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2012/3/16
发站内信
发表于:2012/5/28 13:48:38
#2楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1170
常熟老吴
文章数:186
年度积分:50
历史总积分:1170
注册时间:2011/8/23
发站内信
发表于:2012/5/28 21:37:07
#3楼
可以的,所有电机不可能同时工作。实际使用中只要观察电流是否超限?但最终决定的参数是温升,只要温升不超标,即使电流超标都没关系。减小电流的方法之一是加无功补偿,降低温升的方法是加强通风,甚至淋水。
12671
ascent
文章数:7767
年度积分:50
历史总积分:12671
注册时间:2007/11/14
发站内信
2011国庆活动
发表于:2012/5/28 22:25:55
#4楼
容量最好能有富余,如果只是单纯的电机问题不大,要考虑到同期率.
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
2414
dj2001_7
文章数:476
年度积分:50
历史总积分:2414
注册时间:2007/3/5
发站内信
发表于:2012/5/29 1:00:43
#5楼
电机的总功率超过变压器的额定功率不要紧,关键是平时投入使用的负载的总功率是大概是多少?要坚持一个原则就是变压器不要长期超载运行,短时间过载是允许的。250KVA的变压器长期运行拖动200KW的负载是否满足要求??工厂运行还得配套无功补偿装置提高其功率因素。
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/29 3:45:50
#6楼
如果你的所有的电机都开起来,那么,你的250的小变压器就该叫唤了。相差太大了。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005