您现在所在的是:

传感器论坛

回帖:1个,阅读:369 [上一页] [1] [下一页]
627
惠佳捷市场部
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:627
注册时间:2012/1/29
发站内信
发表于:2012/5/28 10:23:28
#0楼
附件
电磁流量计出厂时其精确度已经过标定线标定。但在使用现场,由于受环境条件、流体特性以及仪表本身如元器件损坏等原因引起仪表运行故障等情况,对于长期使用后的流量计有必要进行一次常规的现场校准。由于电磁流量计的传感器安装在管道上,难以拆下送至标定线进行检查,而目前在流量计量范围内,国家和地方对大口径流量计尚未有现场条件下进行在线检验的规程和其它法规文件。为了保证电磁流量计在故障修复后以及长期使用后的精度和可靠性,而又不影响日常生产,惠佳捷分享以下几点在线校准方法:
  1、对电磁流量计励磁线圈进行安全绝缘测试,应大于20MΩ。
  2、对电磁流量计励磁线圈进行铜电阻测试,应与原出厂值相同(环境温度相同时)。
  3、对电磁流量计传感器电极对地电阻进行测试,若电阻值在2一20kf之间,并伴有充放电现象,两只电极的电阻相近,则认为好的。
  4、对电磁流量计转换器励磁电流进行测试,观察其输出与转换器原电流的值,误差不超过士0. 25mA 。
  5、对电磁流量计转换器模拟量输出及频率输出进行测试,观察其线性变化情况,并计算其最大线性误差,应不超过士0.5%。
  6、对DN 1200mm以上的电磁流量计,应测试推动级NB,电流误差不超过12mA。
  想要了解更多更新的相关信息,请关注惠佳捷。
惠佳捷-工业供应链领域的沃尔玛
http://www.vicarage-tech.com
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2012/3/5
发站内信
发表于:2012/5/28 13:53:49
#1楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002