您现在所在的是:

电工技术

回帖:11个,阅读:24918 [上一页] [1] [2] [下一页]
1007
jsjyxxc
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:1007
注册时间:2007/6/23
发站内信
发表于:2012/5/28 8:55:08
#0楼
我单位刚买了台设备配的是37KW  6极的电机,额定电流71A,  设备还在安装,我空电机试了一下,电流是38A.我感觉是不是偏大了,还没带负载就超过额定电流百分之五十了。
2849
伤心之泪
文章数:799
年度积分:50
历史总积分:2849
注册时间:2009/12/28
发站内信
发表于:2012/5/28 8:57:00
#1楼
这电机正常呀!没什么问题呀!
互相帮助
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2012/5/28 11:19:38
#2楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:50
历史总积分:12337
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2012/5/28 11:27:20
#3楼
是有点偏大,一般的电机空载是二十多安。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1038
chunjiang
文章数:98
年度积分:50
历史总积分:1038
注册时间:2009/6/6
发站内信
发表于:2012/5/28 11:29:10
#4楼
学习的东西真的是很多啊、走过,看过,记着!!
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2012/5/28 11:35:27
#5楼
正常!
做什么事贵在坚持!
1094
sx68420
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:1094
注册时间:2008/9/2
发站内信
发表于:2012/5/28 20:45:21
#6楼
一般大容量,低转速的电机空载电流是额定电流的40-50%,小容量,高转速的电机空载电流是额定电流的20-30%,你们单位的电机空载电流超过50%了,但是也没超多少,和你们单位的电网电压等因素也有关,应该正常
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/5/28 21:19:39
#7楼
交流异步电机,需要激磁电流才能驱动呀,而他的空载电流有99%都是被用于电机的激磁了,而空载电流的1%被成为转子轴承的摩擦损耗。这是交流电机最典型的特性了。
我是你的朋友
4116
吉祥如意666
文章数:780
年度积分:50
历史总积分:4116
注册时间:2012/4/19
发站内信
发表于:2012/5/28 21:27:42
#8楼
学习的东西真的是很多啊、走过,看过,记着!!
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
3187
寂寂清寒
文章数:759
年度积分:50
历史总积分:3187
注册时间:2009/2/9
发站内信
发表于:2012/5/28 21:39:27
#9楼
了解一下,这个平常还真没注意区别
努力不一定会成功,但一定会有收获!