欧姆龙PLC定时器

1008
lyyylyyyly
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:1008
注册时间:2012/5/25
发站内信
发表于:2012/5/25 20:44:07
#0楼
我写梯形图时 想把定时器里面当前的计时值给弄出来 怎么写?
37246
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1598
历史总积分:37246
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2012/5/25 20:47:02
#1楼
MOV T0 D0

Regards
1008
lyyylyyyly
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:1008
注册时间:2012/5/25
发站内信
发表于:2012/5/25 21:01:56
#2楼
谢了   我刚按书上的写成MOV T0 HR00 然后说出错了
1008
lyyylyyyly
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:1008
注册时间:2012/5/25
发站内信
发表于:2012/5/25 21:15:23
#3楼
大神  有没办法让我的定时器在失电后再次得电时从原来计时值接着计时?
85333
ZCMY 版主
文章数:47406
年度积分:1392
历史总积分:85333
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/5/26 9:51:56
#4楼
累加计时器就可以了;