您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:12个,阅读:3088 [上一页] [1] [2] [下一页]
938
雷铭
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:938
注册时间:2004/12/20
发站内信
发表于:2005/2/23 15:54:00
#0楼
由于要通过一台变频器切换控制两台电机,想在变频器的输出端接两个接触器,通过控制接触器来实现电机的切换。是否可行?要注意那些问题?
919
wsrf
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:919
注册时间:2003/8/18
发站内信
发表于:2005/2/24 22:16:00
#1楼
当然可以了,但最好要用PLC控制接触器,保证两个接触器的联锁。
良药苦口
1188
itxuiyox
文章数:102
年度积分:50
历史总积分:1188
注册时间:2004/3/7
发站内信
发表于:2005/2/24 22:38:00
#2楼
请选大一点功率的变频
938
雷铭
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:938
注册时间:2004/12/20
发站内信
发表于:2005/2/25 8:17:00
#3楼
有没有必要考虑切换时要延时?保证变频器完全停止后才进行切换。
2162
fgn
文章数:490
年度积分:65
历史总积分:2162
注册时间:2003/12/23
发站内信
发表于:2005/2/25 9:26:00
#4楼
以下是引用雷铭在2005-2-25 8:17:00的发言:
有没有必要考虑切换时要延时?保证变频器完全停止后才进行切换。
大的系统要考虑延时切换问题.小的,无惯性的负载就不必了.
当站在终点回望,是走过的路把出发地和目的地连在一起; 当人生的路口回想,是流逝的时间把过去和现在连在一起.当你推开人生的一扇门,等于关上人生的无数门;在你认为没有可能时,也许还有无穷的可能!
1410
32157
文章数:370
年度积分:50
历史总积分:1410
注册时间:2003/5/20
发站内信
发表于:2005/2/25 11:11:00
#5楼
可以
966
lixiaobo
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:966
注册时间:2003/12/24
发站内信
发表于:2008/10/16 14:44:00
#6楼
变频器在有输出时,接在输出端的接触器断开,不懂这样对变频器有没影响?
966
lixiaobo
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:966
注册时间:2003/12/24
发站内信
发表于:2008/10/16 15:17:00
#7楼
施耐德变频器ATV31H说明书里的"下游接触器"是否就是指接在变频器输出端的接触器?
10508
osp321
文章数:4823
年度积分:50
历史总积分:10508
注册时间:2007/6/5
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2008/10/16 16:24:00
#8楼
可以啊
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
904
yh-pwh
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:904
注册时间:2008/10/17
发站内信
发表于:2008/10/17 5:29:00
#9楼
变频器输出为零的时候,接触器才能动作。