您现在所在的是:

电工技术

回帖:10个,阅读:740 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

马达三相平衡问题

1410
guoyansong01
文章数:77
年度积分:50
历史总积分:1410
注册时间:2008/6/2
发站内信
发表于:2012/5/22 10:45:10
#0楼
各位老大小弟现在遇到一个问题想请教一下各位前辈望赐教
现有一马达22kw  42A  星三角启动
星形运转时,用电流表同时测ABC相显示为0.5A左右应该是正常
三角形时主接触器三相电分别测量都是14.5A左右,UVW相同时测显示11A.
三角形运转的接触器输出三相电流同时测量也显示11A.但是分別测XYZ相又是14.5A
这是为什么啊!????
现在这个马达的热继电器我调到32A运行个一两天它就会跳一次!!
请问这个马达是正常的吗?还是哪里有问题??????




星三角运行的三个接触器分别为《MC1主接触器,MC2三角形运转,MC3星形接触器》
现在主要的问题是为什么三角形运行时,
MC1和MC2的输出的  ABC相同时测  会有11A电流?
不是应该是0A吗?


再补充一下
现在是不知道为什么星形时,同时测MC1输出的三相是0A,同时测MC2输出的三相也是0A。
三角形时同时测MC1输出的三相是11A,分别测却又是14.5A左右;
三角形时同时测MC2输出的三相是11A,分别测却又是14.5A左右;

这种情况会是的问题吗?
[此贴子已经被作者于2012/5/22 22:30:05编辑过]
5058
企鹅
文章数:1321
年度积分:169
历史总积分:5058
注册时间:2007/6/30
发站内信
发表于:2012/5/22 16:20:12
#1楼
因为,你量的时候的电流不是在满载的时候,你把电流调低了,当电机电流达到热继动作之时候热继当然会跳了
12194
logo1979
文章数:4171
年度积分:56
历史总积分:12194
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2012/5/22 18:46:56
#2楼
测的位置不对吧
1410
guoyansong01
文章数:77
年度积分:50
历史总积分:1410
注册时间:2008/6/2
发站内信
发表于:2012/5/22 18:50:52
#3楼
补充一下
星三角运行的三个接触器分别为《MC1主接触器,MC2三角形运转,MC3星形接触器》
现在主要的问题是为什么三角形运行时,
MC1和MC2的输出的  ABC相同时测  会有11A电流?
不是应该是0A吗?
10864
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10864
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2012/5/22 20:32:29
#4楼
不知道你什么查量出来的电流数据,很怀疑你是门外汉  呵呵
7498
lqf1963
文章数:3650
年度积分:50
历史总积分:7498
注册时间:2007/10/20
发站内信
发表于:2012/5/22 21:02:30
#5楼
你测量电源端的电流
1410
guoyansong01
文章数:77
年度积分:50
历史总积分:1410
注册时间:2008/6/2
发站内信
发表于:2012/5/22 22:46:28
#6楼
没有不对,我测的是MC1,和MC2的输出
三相都是一样的
但是同时测三相就不是0而是11A
1410
guoyansong01
文章数:77
年度积分:50
历史总积分:1410
注册时间:2008/6/2
发站内信
发表于:2012/5/22 22:49:36
#7楼
电源端的电流三相是0A分开测也是一样的27A左右吧
1552
861234635
文章数:232
年度积分:50
历史总积分:1552
注册时间:2012/3/31
发站内信
发表于:2012/5/23 22:55:28
#8楼
这个不知道是你测错了,还是真的存在这个问题,有人知道吗?
1566
xiaoqiang.tong
文章数:104
年度积分:50
历史总积分:1566
注册时间:2009/10/14
发站内信
发表于:2012/5/23 23:54:53
#9楼
没听明白表情

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005