您现在所在的是:

电工技术

回帖:32个,阅读:8963 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1240
65188843
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:1240
注册时间:2011/6/5
发站内信
发表于:2012/5/24 23:01:38
#20楼
绝对是零线的问题!有一相对零线阻值偏小,而体现出三相对零线电压的不均衡,不用零线的三相负载因为相电压正确而不受影响!表情
1255
郑家海288
文章数:61
年度积分:50
历史总积分:1255
注册时间:2008/10/30
发站内信
发表于:2012/5/24 23:43:34
#21楼
依我看楼主说的对地,其实不是对地,而是对配电柜壳体。故障处的B 相对配电柜壳体漏电,壳体接地不良(也有可能楼主的壳体压根就没有接地)
楼主你的设备应该没有地线吧
零线肯定是正常的,不然其他设备不会运行正常的
1159
314947107
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:1159
注册时间:2011/3/28
发站内信
发表于:2012/5/25 6:59:17
#22楼
零线接触不好,如果好的话,零线对地应该是220V,B相接地后,就变成365V了,拆除的三相设备问题解决了
649
sxq19701106
文章数:64
年度积分:50
历史总积分:649
注册时间:2012/5/2
发站内信
发表于:2012/5/25 7:40:41
#23楼
接地绝对跟柜体外壳良好连接!!!!!!所以想跟各位大侠学习一下!!!
8203
gaoqinxi
文章数:1637
年度积分:78
历史总积分:8203
注册时间:2006/1/14
发站内信
西门子接触器(二)
发表于:2012/5/25 12:28:22
#24楼
不知道楼主的保护PE线和变压器中性点是不是在一起的 按照你的说法零线地线应该都是好的,B相对地短路所以把B相电压都拉下去了,要是保PE和零线有良好的接触空开应该会跳脱
1364
asls1780rm
文章数:154
年度积分:50
历史总积分:1364
注册时间:2006/2/27
发站内信
发表于:2012/5/25 16:47:19
#25楼
是b相接地了,如果是中性点接地系统,那么应该过电流。如果是中性点不接地,那只能造成其他两相对地电压升高,这样对绝缘不好。
2618
lujianmei12
文章数:737
年度积分:44
历史总积分:2618
注册时间:2011/1/25
发站内信
发表于:2012/5/25 19:33:22
#26楼
会不会是B相的负载断了,地线也断了,B相跟地线相通了。
[此贴子已经被作者于2012/5/25 20:05:16编辑过]
1532
1365668125
文章数:92
年度积分:50
历史总积分:1532
注册时间:2010/2/1
发站内信
发表于:2012/5/25 19:51:49
#27楼
B相接地,用电笔测一下B相会亮不,不亮的话这相绝对接地
874
1402881620
文章数:208
年度积分:50
历史总积分:874
注册时间:2012/5/25
发站内信
发表于:2012/5/25 23:40:40
#28楼
要看在什么位置了!说清数点!是电缆还是什么?分段查
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/26 6:45:30
#29楼
零线断了,B相和零线短了!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006