650
lll886886
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:650
注册时间:2012/5/20
发站内信
发表于:2012/5/20 13:24:54
#0楼
元件:一个变频器     一个红外探头  二个点开关(一开一关)  
工作原理:探头点工作 探头有障碍物超过0.5秒就停掉工作 .探头没有了障碍物了点开又继续工作
[此贴子已经被jint于2012/5/21 8:40:03编辑过]
3897
anheng
文章数:1081
年度积分:50
历史总积分:3897
注册时间:2007/2/8
发站内信
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2012/5/20 13:36:12
#1楼
这个直接将你的探头信号做为变频器的启动端子信号呀! 超过 0.5 秒这个可能要加一个延时继电器还输出信号啦! 或是在变频器中做个延时启动输出!
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
650
lll886886
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:650
注册时间:2012/5/20
发站内信
发表于:2012/5/24 7:58:59
#2楼
恩···能帮做下吗?我是新手
1620
mishifeng8719
文章数:293
年度积分:50
历史总积分:1620
注册时间:2011/8/15
发站内信
发表于:2012/5/24 9:20:17
#3楼
1楼的说的很清楚了  就是让你把探头作为变频器的启动信号