您现在所在的是:

电工技术

回帖:12个,阅读:8285 [上一页] [1] [2] [下一页]
2275
LiuQiang3385
文章数:69
年度积分:53
历史总积分:2275
注册时间:2009/6/4
发站内信
发表于:2012/5/18 12:32:18
#0楼
我厂里有两台同型号,同功率的变压器,在单台运行时无功补偿可达到0.99,可是当两台并网运行后,两边功率补偿都很低,只有0.68,请大家帮我分析下什么原因呢,谢谢
3085
shjzsxl
文章数:410
年度积分:59
历史总积分:3085
注册时间:2009/7/9
发站内信
发表于:2012/5/18 12:59:39
#1楼
两台变压器是两个小系统。电容柜的补偿控制有个信号问题。两台并网运行后电流和电压的相位会有所不同,这样电容柜就很难正常工作。
2275
LiuQiang3385
文章数:69
年度积分:53
历史总积分:2275
注册时间:2009/6/4
发站内信
发表于:2012/5/18 18:54:52
#2楼
谢谢,那如果想把握功率因数提高,有什么好方法吗
3085
shjzsxl
文章数:410
年度积分:59
历史总积分:3085
注册时间:2009/7/9
发站内信
发表于:2012/5/18 19:41:35
#3楼
为什么要两台并网运行呢?分开不就好了。两台并网运行电流你中有我,我中有你。那电容柜的控制器的电流信号肯定是有问题。最好就是分开运行。
7336
秀全
文章数:982
年度积分:50
历史总积分:7336
注册时间:2009/3/6
发站内信
发表于:2012/5/18 23:51:01
#4楼
你怎么控制的啊?你试试在每个变压器低压出口处加电流互感器。接上信号试试。你最好说说你现在是怎么配置的电容柜的。
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/19 4:07:20
#5楼
看来你的并网的效果不是很好,单台运行说明你的负荷刚好,并行运行应该增加无功电容的。
2275
LiuQiang3385
文章数:69
年度积分:53
历史总积分:2275
注册时间:2009/6/4
发站内信
发表于:2012/5/22 19:08:15
#6楼
以下是引用秀全在2012/5/18 23:51:01的发言:
你怎么控制的啊?你试试在每个变压器低压出口处加电流互感器。接上信号试试。你最好说说你现在是怎么配置的电容柜的。
  我们这是两台2200KVA的变压器,每台变压器配置补偿柜5台总功率为1250Kvar,单台运行时补偿柜一般只投入三台功率因数就可达到要求,
  现在是由于有一台变压器电流达到3200A,使变压器温升过大(达到了75度了),所以才并网运行,
3085
shjzsxl
文章数:410
年度积分:59
历史总积分:3085
注册时间:2009/7/9
发站内信
发表于:2012/5/22 21:12:31
#7楼
最好的办法是把那台3200A的变压器的负载调一部分到另一台去。不然功率因素就是个问题。因为电流的信号是有问题的。而且电容补偿不了,无功电流也大。
15467
zwk34
文章数:1060
年度积分:492
历史总积分:15467
注册时间:2005/12/4
发站内信
发表于:2012/5/22 21:20:54
#8楼
把两台变压器分开负载,分别加电容补偿
3085
shjzsxl
文章数:410
年度积分:59
历史总积分:3085
注册时间:2009/7/9
发站内信
发表于:2012/5/23 10:56:19
#9楼
如果一定要并网运行。还有一个办法,那就是在高压柜里取电流信号。一定要在两台变压器前的高压柜里取。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004