在学习plc-200过程中遇到的例子 有两个例子 都是介绍脉宽调制的
其中在设置SMB67控制字时 这两个例子中的SM67.4的设置不同 一个设置为1 一个设置为0
0代表异步更新 1代表同步更新 请问一下他们有什么区别
好好学习 天天向上
3333
xiangfengcba
文章数:1700
年度积分:50
历史总积分:3333
注册时间:2005/9/30
发站内信
发表于:2012/5/18 15:43:31
#1楼
用于平滑转换时一定要用同步更新,异步更新用于精度不是要求特别高的地方!