您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:2个,阅读:361 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

请教IPD问题

903
wuyuxing
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:903
注册时间:2009/5/21
发站内信
发表于:2012/5/15 13:08:39
#0楼
各位师傅,PID程序 设定值45度0.9,当值为31度,0.635 输出值一直增大,最后为1,测温范围是0至50度,请问输出值怎么是一直增大的,输出值就是设定值减去当前值所得出的偏差值,谢谢解答
附件:
[本地下载]
995
ywc555
文章数:35
年度积分:65
历史总积分:995
注册时间:2011/10/19
发站内信
发表于:2012/5/16 17:34:18
#1楼
看了你的程序,跟技成培训一个教例完全是一致的,你设定45度对应是0.9,那你检测的VD200值0.0--1.0是不是也对应0--50度?还有程序中网络5中是不是应该乘上100,而不是50,程序中VD220积分要加进去的,如调试中不用可以增加其数值。
903
wuyuxing
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:903
注册时间:2009/5/21
发站内信
发表于:2012/5/16 20:00:07
#2楼
以下是引用wuyuxing在2012/5/15 13:08:39的发言:
各位师傅,PID程序 设定值45度0.9,当值为31度,0.635 输出值一直增大,最后为1,测温范围是0至50度,请问输出值怎么是一直增大的,输出值就是设定值减去当前值所得出的偏差值,谢谢解答
附件:
[本地下载]
谢谢热心回答,我找到了问题了,是我的比例,和积分没设好,造成过大的超调量

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003