我们是搞大米加工的,最近更新了设备。求大侠们指点。
变压器 选500的 还是630的 。电缆线  选什么样的,估计150米  到车间
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2012/5/14
发站内信
发表于:2012/5/14 14:51:23
#1楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1333
全心
文章数:78
年度积分:50
历史总积分:1333
注册时间:2008/4/30
发站内信
发表于:2012/5/14 15:48:38
#2楼
不要只看功率要看设备电流还要看有无变频器怎样控制还要考虑以后企业增容否来选择
3417
mat3210
文章数:835
年度积分:50
历史总积分:3417
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2012/5/14 15:52:04
#3楼
建议楼主同时算上同期率,然后根据同期率进行选择变压器容量,线径也是这样,先做好同期率计算。假如同期率就是你的这个数,变压器应选择630KVA的,相线线径为300*2,零线、地线为240*1;建议在负载端安装电容补偿柜。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2012/3/16
发站内信
发表于:2012/5/14 15:58:01
#4楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
3979
dwbb
文章数:1531
年度积分:50
历史总积分:3979
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2012/5/14 19:34:05
#5楼
630KVA的
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
10864
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10864
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2012/5/14 20:18:22
#6楼
还的选大点的好,懒得以后加设备,要增容麻烦
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/15 5:39:18
#7楼
最小应该是630的。
1059
jshhcb
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:1059
注册时间:2005/6/11
发站内信
发表于:2012/5/16 14:37:11
#8楼
变压器选630KVA,电缆选YJV240*2,零线BV150.
3085
shjzsxl
文章数:410
年度积分:59
历史总积分:3085
注册时间:2009/7/9
发站内信
发表于:2012/5/21 8:38:12
#9楼
你的电机的功率480KW。启动时电流会很大。500的变压器是受不了。建议用630KVA的。同时建议采用软启动。这样启动时不会对电网造成冲击。