您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:1个,阅读:561 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

变频器的故障处理

609
中秋工控
文章数:154
年度积分:50
历史总积分:609
注册时间:2012/5/10
发站内信
发表于:2012/5/10 19:55:08
#0楼
1、变频器频率达不到正常工作的频率(40HZ)。一台SAMCO-i变频器,通过外部端子模拟量控制,有一次频率只能达到20HZ,依次检查各参数,最高频率和上限频率均为50HZ,可见参数没有问题,立即改为面板给定频率,则最高频率可运行到50HZ。由此看来,问题出在模拟量输入电路或变频器自身原器件上,用万用表检查热电阻,线性非常好,没有问题,最后打开变频器检查发现一贴片电容损坏,更换后,变频器恢复正常。
   2、变频器频繁过流报警。
   ⑴参数设置不正确引起的。如变频器加速时间设置过短,则变频器输出频率的变化远远超过电机频率的变化,变频器启动时,因过流而跳闸。依据不同的负载情况相应地调整加速时间,就能消除此故障。
   ⑵输出负载发生短路,如一台富士变频器启动就跳闸,查其输出侧接触器电缆头部分锈蚀、松动,开机时发生电弧,导致保护动作。
   ⑶检测电路的损坏也会显示过渡报警。其中霍尔传感器受温度、湿度等环境因素的影响,工作点漂移。
   ⑷负载过大也可能引起。如一台西门子M420变频器,由于机械卡死。www.dqjsw.com.cn
   3、一台西门子6SE7036变频器启动过一段时后跳闸。显示“F023”(逆变器超出极限温度),查是因为风扇保险坏导致温度过高而跳闸,更换保险。
   4、一台西门子6SE7036变频器的PMU面板液晶显示屏显示字母“E”,变频器不能正常工作,按P键盘及重新停送电均无效,查操作手册也无相关说明,在检查外接24VDC电源时,发现电压较低,换一个电源后,变频器恢复正常。
   5、变频器欠压、过压报警,这有主电源引起的;也有机器检测电路损坏引起的。
   ⑴如6SE7036变频器F008故障(Ud<MIN),是因为电源跳闸失电,恢复供电后按P健复位即可。
   ⑵一台SAMCO-I变频器停机时过压跳闸。变频器的设置参数很多,如果个别参数设置不当,会导致变频器不能正常工作。过压出现在停机时,主要原因是减速时间太短(若无制动电阻及制动单元)电机转速大于同步转速,转子电动势和电流增加,使电机处于发电状态,回馈的能量通过变环节是与大功率开关管并联的二极管流回直流环节,使直流母线电压升高,调整时间参数后,故障消除。
   6、一台西门子MM3变频器,经常“无故”停机。再次开机可能又是正常的,经过比较观察,发现上电后主接触器吸合不正常,有时会掉电,乱跳。结果发现是开关电源到接触器的一只滤波电容漏电,造成电压偏低,这时如果供电电源电压偏高还问题不大,如果供电电压偏低就会导致接触器吸合不正常造成无故停机。
   7、一台核子称使用的是西门子M420变频器,在运行过程中,经常突然停机,重新启动,又能运行。检查变频器的参数设置都是正确。怀疑PROFIBUS-DP线有问题,重新放一根PROFIBUS-DP线,故障仍然存在。接上编程器查看变频器启动条件,所有的启动点都不可能断,只有核子称PLC与主PLC通讯之间的点可能断,经过几天的观察,这个点在很短的时间内,断了又恢复正常,因此,笔者用了一个断电延时计时器,就处理了此故障。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2012/2/29
发站内信
发表于:2012/5/11 10:24:56
#1楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003